《次氯酸鈉發生器會爆炸嗎?發生爆炸又是什么原因導致?》全文共1250個字,預計閱讀時長5分鐘。主要講述:次氯酸鈉發生器會爆炸嗎?答案是肯定的。次氯酸鈉發生器是一種是電解鹽的設備,按照規范要求使用不會有危險,但出現現場氫氣泄漏,空間密閉,就會造成使用不當爆炸。在食水溶液中,氯化鈉和水電離,...
次氯酸鈉發生器會爆炸嗎?答案是肯定的。
次氯酸鈉發生器是一種是電解鹽的設備,按照規范要求使用不會有危險,但出現現場氫氣泄漏,空間密閉,就會造成使用不當爆炸。
在食水溶液中,氯化鈉和水電離,存在Na+、H+、 OH-和CL-四種離子。電解時,在陰、陽電極分別發生下列反應:
陰極:2H++2e=H2↑
陽極:2CL–2e = CL2↑
在溶液中:CL2 + H2O = HCLO + HCL
NaOH + HCLO = NaCLO + H2O
NaOH + HCL = NaCL+ H2O
電解總反應式為:NaCL + H2O→(電解)NaCLO + H2↑
由電化學反應式可知,在次氯酸鈉發生器運行時,除生成次氯酸鈉外的同時也生成氫氣,其不安全方面就在于對氫氣的處置不當。
氧氣為無色、無味的可燃氣體,在空氣中的自燃點為510℃。氫氣和空氣混合氣的爆炸(體積百分比)下限為4.0%,上限為75.6%,遇火星、熱源即發生爆炸。
對于每小時產生180g次氯酸鈉發生器,電解1h產生的氫氣量為4.8g,在標準狀況下的體積為 53.8L。
一些次氯酸鈉發生器在運行過程中,產生的氧氣逸散在電解食鹽間內,在門窗關閉,通風不好的情況下,形成爆炸混合氣濃度的可能性也是存在的。對于高3.6m,面積為15㎡的電解食鹽間內,如安裝一臺每小時產生500g次氯酸鈉發生器,通風不好時連續電解15h產生的氫氣就可與房間里的空氣形成爆炸下限濃度。
次氯酸鈉發生器爆炸的條件
1、環境溫度、氣溫、電解溫度、次氯酸鈉消毒液溫度。主要熱源是電解鹽水發熱、環境溫度熱源、火機、煙頭、電火花等。
2、可燃氣體濃度,這里主要是指電解鹽水時在陰極產生的氫氣濃度。濃度最高的依次是電解槽、儲藥箱、加氯間房間,因此爆炸源可能是電解槽、儲藥箱,也可能是整個房間。
3、有混合氧氣,大氣中存大于大量的氧氣,電解槽內應充滿液體,防止空氣進入從而減少氧氣量。
4、有密閉的空間,如電解槽、儲藥箱。
如果同時達到溫度、濃度、氧氣、空間密閉幾個條件,就可能產生爆炸。
次氯酸鈉發生器對電解食鹽間的要求
1、電解食鹽水屬于甲類生產,電解食鹽間的防火應按一、二級耐火等級設計,屋頂內表面為平面 結構,使散出的氫氣不會集聚在死角形成爆炸混合氣。
2、屋頂部應裝設自然風帽或通風天窗,使氫氣能從高處通風裝置逸出。
3、在門、窗設計時,通向室外的應向外開,通向休息間的門應向電解食鹽間內開;通向室外的 門窗數量應滿足防爆泄壓面積>0.2㎡/m3的規定,與鄰室相隔的墻上不得開設窗戶。
4、室內照明,電氣開關采用防爆型。
對運行操作的要求
1、操作人員必須先經過安全教育和培訓,了解次氯酸鈉發生器的構造、原理,掌握正確操作方法,嚴格執行不將煙火帶入電解間,房間保持良好通風等安全規定。
2、控制鹽水濃度、流量、電流在正常值范圍內,鹽水濃度過高或電流過大使電解生成的氯氣不能全部溶解,在電解液中逸出,氫氣與氯氣的爆炸混合氣即使沒有空氣和火源,只要遇到光照就會發生爆炸。
3、注意防觸電事故發生,設備應有良好的漏電保護裝置,設備間也可根據情況安裝避雷針,鄰近周圍外環節應無火源。